如題,向各位大俠請教!!!
s7-300與安川H1000如何通訊??
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1201 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2927 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-07 08:18
圖在哪里?可以走profibus通信的。
十三
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 234 點
下載積分: 698 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2025-11-30
查看十三的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-06 22:26
首先你要選購h1000的通訊卡。(可以咨詢安川公司具體型號)然后在s7-300軟件中增加gsd文件。還要選帶profibus的cpu,或者是增加232模塊。