蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

ljhnuli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 590 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-11-15
最后登錄: 2018-08-08
查看ljhnuli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-04 09:24
現在工作中遇到這樣一個問題:MR-J2S-A 200A 伺服驅動器上電就報AL.16,經送外修后,在高速運行時(如500轉/分鐘)正常,不會報警,而在低速運行時(如20轉/分鐘)就會報AL.20,有時候可以運行10來秒,有時候一運行就報,請問這是什么問題引起的,如何解決呢?謝謝
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2025-03-03
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-04 14:21
沒有修好的  
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214