從日本進口一臺機臺,PLC用三菱Q系列的,有兩個CPU,一個CPU型號為Q03UDE,另一個CPU為Q172D,我用GX編程軟件可以讀出第一個CPU的程序,用MT Developer2 讀不出第二個CPU的數據,請問軟件要怎么設置啊。
dubeinstain
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 184 點
下載積分: 818 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2009-08-08
最后登錄: 2025-04-15
查看dubeinstain的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-16 23:14
三菱有些東西國內和國外是不一樣的,我曾經碰到一個項目要110根伺服走同步的,原以為三菱的不能用,后來三菱的拿出一個方案,以級聯的方式,最多可以控制1280個伺服,而且OS也不一樣,是SV22Y04,國內96軸的同步的一般是SV22Y03,惡心的小日本!