樓主  發表于: 2014-06-29 08:43
            早上去量電流才130A,到了下午去量電流卻達到210A,當中也沒增加其他負載,電流怎么陡增國七八十安??蛋痛啊,各位仁兄。請給一一個合理在解釋。
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1759 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131756 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-29 09:28
你看起來沒有負載改變,實際呢?你確定得了嗎?比如說,你的其他機器都沒有開,但是打開了許多空調。那個空調是根據制冷需要變化啟動停止壓縮機的,你前面一分鐘測量,可能壓縮機停止狀態,電流非常小,等一分鐘測量,壓縮機正在運轉,一臺空調就要增加2到10倍先前的電流,如果有10臺呢?20臺呢?再比如你有注塑機,注塑機的·工況是開合模動作及電加熱時,電流顯著不同的。。。。。你需要多多反復在相同與不同時間段測量記錄,對照該時間段確定的負載,才有分析的意義