是用GX WORKS2 設置QD75智能功能模塊參數。但程序運行的時候發現設置的參數完全沒有生效。請問大俠們怎樣激活使用智能功能模塊設置?
還有一個問題就是我用梯形圖把QD75手冊的例程序寫進程序。怎么我執行一次定位后,再進行第二定位模塊就報警了呢?
zhw120958142
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 1 個
工控威望: 118 點
下載積分: 511 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-03-22
最后登錄: 2025-08-07
查看zhw120958142的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-20 17:00
你設置的是定位數據,還是塊啟動數據?需要在程序中進行調用才可以。
比如說設置的直線插補定位數據
0:結束    0Bh:INC 直線2\1    軸2    0:200    0:200    0        50000    500    10    
就需要指令DMOV H0E04 U8\G2000進行啟動調用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(504890094) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(ddybfl)