PLC DA轉換如何設置系數可調

1.DA轉換成功實現
2.譬如壓力0-5kg對應0-4000  y=kx+c  , c=0 k=800   這個系數是800已經確定,怎樣才能設定系數可調,在觸摸屏上更改
dabanshuan
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 676 點
下載積分: 460 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2013-06-22
最后登錄: 2025-10-02
查看dabanshuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-16 18:41
那就在觸摸屏上做個數值元件 元件地址就是K不就好了  