接線圖如下:
  


我按上圖接線后,PLC上電驅動Y0 后固態繼電器未反應,Y0輸出指示燈不亮,輸出沒電壓。 在線監視是Y0是在輸出狀態! 我后又改為Y1  Y2  驅動對應的指示燈都不會亮!

PLC 可能是燒了,大家來看看是不是我接線有問題才把PLC給燒壞了!
<b>別人看我在工作,其實我在玩,別人看我在玩,其實我在工作。要把工作當成娛樂,那就不會覺得累了!</b>
無人值班
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 134 點
下載積分: 751 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-06-13
最后登錄: 2014-06-19
查看無人值班的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-17 16:13
看不到圖 估計是接線問題 哪那么容易燒壞 想復雜了