請教各位前輩
FX3U 接上 松下伺服A5驅動

位置模式下,PLC 發脈衝 10pls

要怎麼知道松下伺服確實也走10pls呢?

松下ENCODE有這個功能嗎?反饋走的pls到PLC

我只知道過載的時候松下伺服會跳異常碼

謝謝
908914819
加壘電氣
級別: 家園?

精華主題: 1 篇
發帖數量: 337 個
工控威望: 535 點
下載積分: 452 分
在線時間: 1428(小時)
注冊時間: 2008-07-06
最后登錄: 2025-12-08
查看908914819的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-11 09:38
FX3U高速計數模塊可以接受伺服的反饋脈沖信號。