趙工電修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 206 點
下載積分: 13309 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2011-08-20
最后登錄: 2022-09-01
查看趙工電修的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-03 12:55
今天在一個控制柜中增加一個安川v1000變頻器,以前1拖2改成1拖1,不能全部停電,只是把愿來一拖二的那路停電了,接好線,送電后就設置參數了,設好后按起動,發現顯示oC,仔細檢查發現一時粗心,把進出線接反了,還好沒出事,把線接正后就OK了
小陳故事
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 205 點
下載積分: 12489 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2022-02-10
查看小陳故事的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-04 20:49
沒這個可能吧,出、入力接錯因該一送電就炸變頻器模塊吧,還有機會給你設置了參數。真不可思議了。