蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

闌珊之
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 161 點
下載積分: 696 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-08-13
最后登錄: 2018-07-26
查看闌珊之的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-05 22:12
ABB變頻器設定好40HZ頻率之后能正常工作,可下次啟動時頻率就達不到設定值40HZ,一直在15~30HZ之間徘徊,電機也轉不了。把變頻器電源切斷之后,重新送點頻率就能達到設定值,請問大俠這是怎么回事
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-05 22:15
會不會是變頻器重啟的時候,也就是你斷電的時候,變頻器沒有完全放電就又一次上電了???