樓主  發表于: 2014-05-19 16:51
250KW正在調試  報故障 OV3  參數顯示:恒轉速運行過電壓  解決辦法:1.加輸入電抗器 2.負載慣量大,加制動單元!    很奇怪  有一臺350KW的都不會報這個報警 加減速時間200秒左右   額定電機參數都設定好了! 有遇到這樣問題的朋友嗎?
每天一點點
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-21 14:16
引用
引用第2樓denghong于2014-05-21 12:45發表的  :
你好! 我曾經是英威騰的調試技術員,你說的應該是高壓變頻器,是6KV 還是10KV ,你們有操作指導書沒,根據相應的代碼在去查,還有你的問題概述的有點模糊,請說清楚,我對高壓變頻器是很了解,也許可以幫助你

低壓變頻 用在風機上的  三相380V  我現在感覺和減速時間有關,但是減速慢。。反饋信號不穩定!