樓主  發表于: 2014-05-12 19:30
今天接了三根220V的電熱管接成星型,輸入的是380V電壓,我想到了一個問題,如果其中壞掉一根電熱管的話其他兩根有沒有影響呢,會不會也會壞掉。。。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
kz1566
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 267 點
下載積分: 8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-04-03
查看kz1566的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-25 23:12
最好接上中線,加熱管的功率不是恒定的,假定每根加熱管的阻值是5歐,在星形連接的時候額定功率是1100W,在額定電壓下兩根管子的功率和是2200W,當一根管子壞掉斷路后,另外兩根管子就成了一根,功率是(5+5)乘380=3800W。個人觀點