三菱pl c本身已提供24伏電源,傳感器少,控制設備距離近可利用自帶電源。問題是傳感器多,控制設備距離遠(如電鍍生產線近100米),利用自帶電源明顯容量不足,這時就要外加電力供應器,求電力供應器電源怎樣與PLC(X輸入端)并行工作,懇請大師們指教,能給接線圖更好,謝謝大家。
tyjksd3535
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16630 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2025-10-07
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-13 22:11
相對于FX3U來講,S/S接的正負自己定,不要接PLC本身的電源。外接電源很容易的,傳感器多,離的遠,用外接電源都是正規做法。