求助一個等電位接地排的問題,安檢的說我們配電房沒有等電位接地排,想問問這個要怎么做的?
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 2466 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2025-10-07
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-21 12:00
引用
引用第11樓dongfu于2014-05-11 21:28發表的  :
就是配電房周圍距地面200處用40*4的鍍鋅扁鐵 涂上黃 綠相間(100長)的柒



說話說半截,誤導人啊!!!

做接地體,按照接地體制作的規范制作。

用扁鋼,角鋼,鋼管,做成一定的形狀(有要求的!),埋入或者釘入地下,這個就是接地體,然后連接到你的接地網!