我們一臺fx2n-128mt突然死機,現象是輸入點全不好使,輸出點還按死機前運行。那位知道什么原因?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1089 個
工控威望: 1278 點
下載積分: 18572 分
在線時間: 310(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-12-10
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-09 11:46
程序不穩定、、、、、如果是死機,那PLC就不會有輸出動作,并且報警。樓主說的情況有如下幾種可能性。1:PLC內程序設計不穩定;2:PLC輸入電源有誤(接錯線了);3:干擾(三菱PLC的抗干擾能力很強,可能性非常小)