現在有10多個控制站 每個控制站都是S7-200的PLC,每個站之間的距離都比較遠,遠的有5公里,現在想用WINCC做一個監控,每個控制站加以太網模塊,通過以太網監控每個控制站的設備,不知道這個方案可行不?
夢之緣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1960 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-07-16
最后登錄: 2024-12-20
查看夢之緣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-02 09:27
可以,但距離太遠了,以太網好像不持那么遠的距離,要改用光纖