配置如下:主機DVP-64E:00R  擴展模塊1輸出:EH08N00R    擴展模塊2輸入:EH16M
擴展模塊1和主機之間使用標準擴展電纜,擴展模塊1和擴展模塊2使用1米延長擴展電纜。
給主機上電后擴展模塊1電源指示燈微亮,擴展模塊2電源指示燈不亮。主機上報警指示燈閃爍。
查詢故障代碼無報警信息。
上電一會兒后擴展模塊1電源指示燈熄滅。將擴展模塊1去掉,將擴展模塊2直接接入主機。
擴展模塊2電源指示燈正常。
已經確認擴展模塊1燒毀。
未接負載等裝置為何出現擴展模塊會燒掉?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8124 個
工控威望: 10495 點
下載積分: 21370 分
在線時間: 3163(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-12-07
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-27 12:52
質量問題,山寨的三菱的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2455 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3558(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-12-07
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-03 18:01
已返回經銷商。等待回復。
手機控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 124 點
下載積分: 581 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2014-12-27
查看手機控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-05-03 19:54
    我也有過這樣的事。。。。
汪之生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1410 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2023-10-10
查看汪之生的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-04 08:49
呵呵,免費維修的
凌云風
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 140 點
下載積分: 302 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-12-20
最后登錄: 2025-12-03
查看凌云風的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-05-04 20:25
可能是過壓了
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2455 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3558(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-12-07
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-05-04 20:49
過壓不太可能,因為主機供電電源114V比110V高一點。
再說PLC供電是110V-220V寬電壓范圍供電。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2455 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3558(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-12-07
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-05-04 20:53
引用
引用第3樓手機控于2014-05-03 19:54發表的  :
    我也有過這樣的事。。。。

請問兄弟是什么原因導致的呢?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2455 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3558(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-12-07
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-05-16 21:10
返回經銷商后說是過電流引起擴展線部分燒毀。
現在經銷商發個新品直接換上正常。
最終原因也無從得知了。應該是模塊本身有問題。
還好直接換個新的使用。
suntech
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 771 個
工控威望: 915 點
下載積分: 1857 分
在線時間: 1501(小時)
注冊時間: 2008-01-20
最后登錄: 2025-12-05
查看suntech的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-05-17 10:19
這個使用就沒有問題了嗎?是質量問題。