路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 333 點
下載積分: 7961 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2025-11-23
查看路龍遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-01 20:04
廠里一臺37kw變頻,最近出現欠電壓而保護停機,查輸入電壓385三相電壓正常,負載電流為恒流40A,如果說是輸入電壓問題可同一電柜另三臺(一臺30Kw,一臺7.5Kw,另一臺5.5Kw)又沒有出現故障,為了不花錢維修,決定和另一臺30Kw的互換主板和控制板,互換后設定參數開機有一星期還沒有出現故障。請教這是什么原因?
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2015-04-14
查看a2103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-02 09:25
加個隔離變壓器試試怎么樣