樓主  發表于: 2014-04-15 19:53
圖片:
三菱Q系列PLC,CUP 是Q02H,現在想控制步進電機,不需要定位模塊吧,還有步進驅動器的5V和PLC怎么連接,只能加一個2K的電阻嗎?有別的方法嗎?上傳一張電路圖大神給看看,謝謝啦.....哪位大哥有控制步進電機的案例呀,主要是接線圖這塊,小弟感激不敬......
還有三菱FX2N-32MRPLC能發簡單的脈沖嗎?這個PLC只有輸入和輸出功能嗎?
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 1919 點
下載積分: 11051 分
在線時間: 945(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2025-11-21
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-16 12:40
Q系列要加脈沖模塊  如 QD75....       QD70..  

三菱FX2N-32MRPLC  是繼電器輸出的。不可以發脈沖,要用晶體管輸出的plc  如 FX2N-32MT-001