樓主  發表于: 2014-04-15 18:51
現在有一臺臺達B2伺服出現一種很奇怪的現象,伺服突然出現顯示AL019,AL025來回跳動報警把通信插頭拔了就好了,插上就跳但不是絕對的,有時候有沒問題,

lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-16 08:02
我有遇到過也是臺達的。不過是AB的。不是通訊線的問題,是在讀的過程中超過了每次讀取的最大數。我發現每次讀取的最大數不能大過36.
樓主留言:
是讀數據溢出嗎?最后怎么解決的?謝謝