配電柜功率因數自動補償沒作用。手動補償時,越補越低。顯示是超前。請問啥回事
qinminyu
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 5116 點
下載積分: 9909 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2010-07-19
最后登錄: 2025-12-03
查看qinminyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-14 23:20
兩種方法,1、把電流線圈兩根線倒接一下,2、把電壓兩根線倒接一下!