       最近做了一個項目,甲方要求將控制柜的相關信號傳到中控室(環境很惡劣距離500M左右),我的方案是將6臺PLC通過485總線的形式傳到中控室的plc上,已指示燈的形式表示出來。理論沒有問題,在安裝之前做過調試沒有問題,但是到現場中控室的機柜就是沒有反應,之后我自己用電流表測了一下中控室的信號線,電壓只有2.6左右,我就感覺很奇怪,怎么會這么小電壓。思考后電壓損耗不就是電纜上的電阻嗎,從源頭開始測,發現其中的問題所在,電工師傅將485電纜接頭是壓在端子排上的,端子排上的電壓損耗過大,導致信號衰減,最后去掉段子排后通訊OK。。。。
fan_man
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 134 點
下載積分: 560 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-04-07
最后登錄: 2025-07-27
查看fan_man的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-04 07:00
屏蔽雙絞線   要考慮一下成本問題