我們做一新設備,西門子PLC224歐姆龍繼電器DC24V3個我把PLC的Q點(輸出)接繼電器13腳(-)0v接繼電器14腳(+)通電大概15分左右PLC上所有燈一直閃無法工作,換了一臺PLC后沒過多久還是這樣,找好久沒找到什么原因,后來發現繼電器正負接反了,當時也不確定,反正也要換過來就換唄,再試,結果還好了,不過我一直想不通這么回事,關鍵的是PLC都沒運行,跟繼電器接反了有什么關系,特發此貼,懂的人幫忙分析分析
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3891 點
下載積分: 834 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2016-05-18
查看xyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-20 09:23
首先繼電器必須是帶燈的或有帶續流管的或兩者勻存在的,
其次 繼電器線圈用的是plc輸出24v電源或共用一個dc24v開關電源,
第三繼電器線圈接反,
我們說必須同時滿足這三個條件才會有可能出現樓主上述情況.缺一不可.
分析
缺第一條件,也就不存在接反了.
缺第二條件,就同時出現第一和第三條件,問題嚴重得多,要么燒保險,要么燒輸出觸點,
缺第三條件,也就不存在今天的故事了.
[ 此帖被xyc在2014-03-20 14:10重新編輯 ]