有350kw左右,幾乎一天24小時運行,求該用多大變壓器,求具體計算公式。   或加我扣扣給我講解一下,謝謝各位。QQ526357932
ldkj0550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 2166 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-02-02
最后登錄: 2014-04-09
查看ldkj0550的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-09 16:21
用315Kva的變壓器完全滿足需求。另如大多是感性負載的話,補償要跟上。
老兵新傳
ldkj0550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 2166 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-02-02
最后登錄: 2014-04-09
查看ldkj0550的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-09 16:26
7樓的做法不可取。跟據用電量就算出你的變壓器的容量了!
老兵新傳
ldkj0550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 2166 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-02-02
最后登錄: 2014-04-09
查看ldkj0550的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-09 16:30
350KW是總裝機容量的話。它的同時率取0.7就行了。