圖片:
這是配電開關室內的無功補償柜的圖紙,這排無功補償柜實際接在B點,但總感覺變壓器總開關的電流偏大,這排電容柜的接線位置可能有問題,但又說不清楚為什么,大家幫我分析看看,謝謝。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48685 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-11-29
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-07 13:01
裝在A.C.B 的點都可以,但互感器一定要裝在C線上,也就取樣信號的互感器。過去一直都說就地補償比較好,但現在看來也要看情況的,如用的是電纜,這個計算時就要考慮電纜的電容分量的。可能需量與你常規的計算結果有出入!!