樓主  發表于: 2014-03-04 19:40
今天替別的部門改造了一臺設備,用的是三菱FX1S-30MR的PLC,其中有2個輸出點需要1秒鐘輸出8次,控制的是個低電平信號,由于前期部門間沒溝通好,在PLC選型的時候就沒選擇晶體管的,不知道像這種情況,繼電器輸出的能抗多久點就會壞?
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 688 個
工控威望: 882 點
下載積分: 2085 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-11-11
查看1935807118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-04 19:41
機器幾乎是24小時運行的
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 688 個
工控威望: 882 點
下載積分: 2085 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-11-11
查看1935807118的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-05 13:18
嗯!謝謝各位,打算先用段時間,壞了就換晶體管的。
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 688 個
工控威望: 882 點
下載積分: 2085 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-11-11
查看1935807118的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-10 18:27
引用
引用第17樓momo0720于2014-03-10 08:48發表的  :
如果1秒鐘輸出8次,那不用等到壞掉,動作上應該就出問題了.

動作上是沒問題的,就是給視覺系統一個啟動觸發信號而已,視覺系統是用來抓拍運動中的物體。