各位好!請問我用三菱的變頻器模擬量方式控制兩臺電機,就是兩臺電機的額定轉速不一樣(r/min),能有什么方法編程能讓兩臺電機的轉速一樣呢(r/min),煩請各位大俠上傳個示例程序參考一下。謝謝!
HAIHUKUOJI
zhanghui18
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 172 點
下載積分: 4739 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2011-08-20
最后登錄: 2024-08-24
查看zhanghui18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-02 13:08
模擬量控制第一臺電機,用第一臺變頻器輸出的模擬量控制第2臺電機,調增益,控制倆臺電機同速