蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 75022 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2025-12-11
查看雪峰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-06 22:50
各位大俠,請問怎樣才能把16位定時器組成32位!先謝謝了!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15993 分
在線時間: 9836(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-07 09:16
不清楚您使用何種品牌的PLC?

獲取32位定時器無非是為了獲得長達49天的定時時間,如果您的PLC支持IEC61131-3標準的話,使用IEC定時器就是32位定時器。

如果您的PLC不支持IEC61131-3標準的話,或者您想自己構建32位定時器,您可以使用如下方式獲得長定時:
1、定時器之間的串聯。
2、定時器與計數器之間的配合使用。
3、秒脈沖進行32位數據累加,也或者使用定時中斷進行32位數據累加。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(雪峰) 真誠感謝!是三菱的PLC。