各位高手,我想了解差動輸入與集電極開路連接的含義?接線有何區別,在何種情況下用前者,何種情況用后者?
xbl2018
龍兒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 2735 點
下載積分: 61279 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2007-09-20
最后登錄: 2025-12-07
查看xbl2018的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-08 08:50
差動輸入(前向+反向)一般用來接收PGU模組或軸卡等輸出的雙向脈沖信號,
集電極開路(脈沖+方向)一般是接收PLC或單片機輸出的單路脈沖信號。
以上兩種輸入方式須在伺服或步進驅動器上設置好才能使用。