蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

ilmu_yyc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 136 點
下載積分: 581 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-09-01
最后登錄: 2016-05-21
查看ilmu_yyc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-21 19:27
        之前是可以正常從ADP下程序到觸屏并運行的,但昨天嘗試與PLC通信時,錯接了觸屏的COM3端口(正常應為COM1或COM2),一通電觸屏就冒煙了,隔了3秒左右我才斷開了電源。然后再嘗試PC和觸屏通信時,就出現了如題目所示的現象。
        但是出故障之后,再運行觸屏的開機硬件檢測,顯示COM1至COM3狀態均為:Enable,那是否意味著端口的通信功能仍然正常?
        請問大家有沒遇到過這種情況的,謝謝。
miusten
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 436 點
下載積分: 15393 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2012-04-05
最后登錄: 2025-12-11
查看miusten的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-21 21:57
檢查觸摸屏內部24V供電回路,電容是否擊穿


另外,
請問是否有WIN7版本的 穩定的ADP軟件呢?

謝謝!