蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 899 個
工控威望: 1189 點
下載積分: 5793 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-12-06
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-01 18:56
請問用三菱的FX2N PLC怎么實現行程的控制?  我形成傳感器用的是編碼器,大家也知道編碼器是通過y0 y1的高速計數來使PLC感知一定的位移的,但我在程序里要怎么控制它呢? 比如說我在觸摸屏里寫入1000,意思是說讓他向前移動1米及準確的停下來, 他怎么感知到呢? 我這邊的位移驅動器用的是變頻器驅動一臺電機。網知道的高手告訴一下,謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163150 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-02 08:54
編碼器,是通過X0~X7來實現高速計數的。
計數跟位移成比例關系。
但計數值跟位移量的比值,還跟你的機械結構有關啊。
怎么對應,需要實測下。

程序怎么寫,就要看實例學習了。