在東北調試生產線 ,有變頻柜和 PLC柜
工廠電源進變頻柜  ,PLC柜的主電源來自變頻柜
313C-2DP本身自帶的I/O點有部分  控制變頻柜的變頻器(變頻器端子控制)

昨天晚上工廠接通主電源  ,PLC柜子供電正常

今天早上,變頻柜主斷路器一送電, PLC突然起火冒煙。
現象是電源模塊未壞 ,西門子DC5V RUN燈正常運行,SF燈紅色(硬件故障)

PLC自帶的I/O點 有部分能用

PLC能正常下載程序 ,下掛的3個DP從站也正常。

請大家分析下什么原因引起?
咨詢西門子 ,西門子說可能變頻柜的輸入輸出點可能與交流短路直接陰道PLC的I/O點造成冒煙  但我仔細排查線路 感覺無此可能。

2 工廠電壓不穩定或零地線未做好。目前情況是甲方新工廠 ,主電情況可能不理想(還未經過電力局正式驗收供電)
3另本人犯了個錯誤,PLC的主基板未接地。

請大家不吝賜教下可能原因