蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

長毛貓貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 187 點
下載積分: 751 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2011-09-24
最后登錄: 2013-07-19
查看長毛貓貓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-27 20:49
就是簡單地輸入X1(R0)  控制輸出Y0(R500),X2(R1)控制輸出Y1(R501),2個分開控制。PLC一通電合上X1的按鈕PLC上的X1燈不亮,合上X2,X1跟X2的燈一起亮,2個輸出也一起有輸出,這是怎么回事?線跟程序都是沒錯的,這是X1的點燒了嗎?
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 2466 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2025-10-07
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-28 09:13
線全拆了,用最簡單的線路測試PLC的輸入。
懷疑那里有問題就用最簡單的線路以及最簡單的程序來測試它,學會排查問題,不然遇到什么問題都需要問別人
給我一根杠桿,一個支點