按照以下程序接好各連接線通電開機發現設置的時間不準,用軟件監控看到閉合X0時D0跳來跳去,所以導致設置的時間不準,懷疑是撥碼開關或者連線錯誤,但是都被否認了,現在不得不懷疑是PLC的問題了(國產三菱)。請大師們幫忙分析一下原因,程序的目的是用撥碼開關設置T0的時間并保存在D0中,以下是程序的截圖:

電子迷
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 124 點
下載積分: 565 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2021-04-22
查看電子迷的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-06 18:54
各位告訴大家一個好消息,我的問題解決了,原來是PLC不支持這個指令,但是還好供應商幫忙更新了一下PLC程序,現在可以使用了,真的非常感謝他們,也謝謝論壇的你們幫忙分析原因,