請問師傅們西門子程序中的數據塊是分配給外部設備的,那它們是怎么一個對應關系,就是他是怎么把一段數據 DB120到DB140分配給一個設備,是在硬件組態就已經弄好了么?我怎么能找到和修改它們呢,謝謝解答
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163190 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-12
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-31 21:57
數據塊與外部輸出的對應關系是在程序編輯時自由指定的,與硬件組態無關。
如何對應,要看編程者的分配方案。
若是看別人寫的程序,最好是通觀全局,找到這種對應關系。當然,若功力不夠深厚,或者編程者在寫程序時就沒有良好的規劃而是隨手拿來用,這種對應關系就會變得非常難找。
但對于個別的數據塊寄存地址,則比較容易判斷,只需要通過go to location查找這個地址是如何使用的。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163190 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-12
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-03 23:09
如果只有一個位,那么就要看是夠有對字操作的指令;
比如有指令是將值賦予DB224.DBW40,那么這個數據就可能會影響到DB224.DBX40.0的狀態;