[upload=1]各位大俠,本人剛接觸松下PLC,公司有臺設備是松下PLC PR-X C60T控制的,現在要進行設備改造,由于輸入輸出點不夠了,加了個I/O擴展模塊PR-X E16T,可現在不知道擴展模塊的輸入輸出地址是怎么分配的,原PLC輸出地址最后用到了Y1D,求大俠告知 [upload=1] [upload=1][upload=1][upload=1][upload=1][upload=1]
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2580(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-10
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-26 11:32
FP-X E16 在 FP-X C60 右邊第一個, X300-X307,Y300-Y307