蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

松下008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 209 點
下載積分: 1532 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-07-24
查看松下008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-24 19:49
各位大神,現在在做一個工程遇到了個問題,就是用絕對定位時,用軟件監測PLC發送的脈沖不準!相差幾百個脈沖,找出的問題是干擾引起的,我知道的抗干擾方法都試過了還是不行,搞了一個星期了,還一樣!現請教下各位大神有什么方法沒?或者換種不怕干擾的控制方法,只要能解決問題就行!
虛心求教…
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 1919 點
下載積分: 11051 分
在線時間: 945(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2025-11-21
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-27 00:30
檢查一下直流電源看看 伺服的啟動電流比較大是平常的6倍 直流電源穩定性不好的話出現這樣的問題。我碰到這樣的問題找了好久, 什么加濾波器 加抗干擾磁環等等。最后把明偉電源換成keyence 的問題解決,