樓主  發表于: 2013-12-22 15:44
筆記本電腦怎么都連接不上西門子200PLC,有人知道怎么回事嗎?電腦系統是windows 7 32位的
foshanye123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 129 點
下載積分: 464 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-12-22
最后登錄: 2014-03-28
查看foshanye123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-23 00:39
1  檢查電腦是有沒有RS232接口,編程線和接口有沒有損壞。
2 USB驅動有沒有裝好,端口是否設置正確。
3 檢查USB是不是損壞。
4 若以上沒問題,可能是在上一次寫程序的通訊頻率,跟這次寫的通訊頻率不一樣也會產生通訊不上。這時就要用西門子得5611卡來解開,重設通訊頻率。
5 若還有問題,那就是PLC的通訊端口損壞。