樓主  發表于: 2008-05-31 19:08
圖片:
常閉按鈕在梯形圖里要用常開接點?
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 8232 點
下載積分: 9655 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-12-12
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-16 14:33
按鈕用常開還是常閉,個人覺得還是要看實際情況,需要考慮安全因數,就是把按鈕損壞和信號線意外斷開的因素考慮在內,
就象停止用常閉,如果信號線意外斷了,就無法啟動,  但是用常開的話會啟動了停不下了,就存在了不安全隱患了,

關于 常閉按鈕在梯形圖里要用常開接點,
要看你怎么使用這個信號了,你要是能連PLC,監控一看就知道了,  不過你的資料上講的例子是對的
個人建議,關于這個問題,2樓說的很對,實例比書本更容易理解