蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

zlx3269511
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 608 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-12-06
最后登錄: 2014-02-03
查看zlx3269511的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-06 15:44
在gt1050觸摸屏中設置了一開關,與plc中x0軟元件相連,當觸摸此開關時,plc中y0輸出,再按一次,y0停止輸出。此開關設為交替型,為何實現不了交替型實物開關(自鎖開關)的功能?請各位指教。
550374389
!!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 682 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2025-05-26
查看550374389的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-06 22:34
開關元件不要設置為輸入繼電器X,可以設置為M或直接設置為Y,輸入繼電器的狀態是由外部電路決定的。。。