現有一段程序用了比較指令,每次更改比較數值時都要打開程序更改,為了方便現場操作工更改。
怎樣把比較指令上的比較值在觸摸屏上顯示出來,并且可以在觸摸屏上更改數值。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-04 09:29
可以的。首先你需要搞明白這個比較指令所使用數值的數據類型,是字節、字、雙字、浮點數、整數等。然后將你需要比較的那個常數由此變量地址替代,下載程序到cpu。編輯HMI設備,做一個I/O域,規定好數值范圍及位數,按PLC中的變量(同一變量地址)賦值,并下載程序到HMI設備。這樣你就可以直接在觸摸屏中修改那段比較指令了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-05 08:51
回3樓問題:
  只要將19改為一個變量地址,比如mw300,然后將這個地址編輯在屏上,修改這個地址上面的數值就可以了。
回4樓問題:
  在編輯I/O域時選擇輸入、輸出或者輸入輸出型就是你需要的功能。如果你想只是輸入,顧名思義選擇時只選擇輸入型。如果你需要的只是顯示,你選擇輸出型。按名稱理解使用吧。