蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

appleumai
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看appleumai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-01 19:20
三相電不用電器電壓正常,用電器電壓就不正常,如果負載接單相電,就接的那根線電壓下降,另外兩相的電壓升高,這是怎么回事?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 7612 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-12-12
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-02 08:38
引用
引用第5樓崔心順于2013-12-02 07:01發表的  :
很明顯是電壓降的現象,用電處到供電變壓器間導線阻值太大,應加大導線截面積

正解
吉圓電氣 QQ751673698