蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-23 20:43
各位大俠:
      我想有個問題問問大家,用三菱PLC FX2N-60MR  和一個FX2N-4AD的模塊做一個稱重的程序,稱重變送器是一個1000KG/20mA 這個程序改怎么做。想請教大家,
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58541 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-12
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-26 08:22
1.假設你已知道FX2N-4AD使用方式 並可以讀取

2. 0~1000kg = 0~20mA = 0~4000 (AD轉換讀值)
  =>4000讀值 = 1000kg
  =>  1讀值   =1000kg /4000
  =>  1讀值   =0.25kg

3.500kg
=>500kg / 0.25 =2000
當讀值>=2000時(500kg) 要停止