樓主  發表于: 2013-11-16 11:29
請教高手,俺原先使用電腦通過串口直接連接到三菱PLC FX3U上,連接成功,并且能設置參數。現在將PC的串口接到GOT上,通過GOT再中轉到PLC,連接就失敗。請問是有什么設置嗎?使用相同的連接方式,三菱plc的編程軟件gt works可以連接,而我寫的軟件就連接不上,說明有什么設置錯誤了,是否是需要設置plc的站號?請各位高手指點一二,謝謝!
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1113 分
在線時間: 681(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2025-11-24
查看蕭風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-19 21:41
通訊設置里改成USb透明傳輸,屏用usb連電腦。
學無止境