蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

wangfeng6318
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 192 點
下載積分: 619 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-03-18
最后登錄: 2017-05-26
查看wangfeng6318的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-13 20:25
請師傅們幫忙了.本人是新手.現在有一個西門子700IE的觸摸屏和三菱FX1S的PLC 連接,每次斷電后觸摸屏上的顯示時間就回到2004年,想問一下,PLC要寫個什么樣的程序,觸摸屏斷電再啟動的時候時間不會變.謝謝了
卓越9586
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 715 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-09-02
最后登錄: 2017-11-07
查看卓越9586的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-13 20:31
應該是觸摸屏內部保存數據的電池沒電了。