樓主  發表于: 2013-11-13 20:25
請師傅們幫忙了.本人是新手.現在有一個西門子700IE的觸摸屏和三菱FX1S的PLC 連接,每次斷電后觸摸屏上的顯示時間就回到2004年,想問一下,PLC要寫個什么樣的程序,觸摸屏斷電再啟動的時候時間不會變.謝謝了
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 11973 點
下載積分: 13882 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2025-12-12
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-14 09:40
試試不連接PLC斷電再上電時間變不變,若是變的話應該是觸摸屏內部保存數據的電池沒電了,若不變就是讀取了PLC的實時時鐘。