longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
|
請教,ddrvi k0 k1000 y1 y2這個指令是不是發送無限個脈沖不停。,還是發送0個脈沖不轉。這個時候m8048是等脈沖發送完停止嗎?m8029的狀態和脈沖什么關系? ![]() |
|---|---|
|
|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
你那個相當于沒有秒沖 伺服接收不到脈沖信號! 把K0改為K99999 那么這條指令接通 伺服九轉按K1000脈沖速度正轉運行了 把K0改為K-99999 同理 反轉運行樓主留言:真誠感謝!這是以前的一個工程師寫的程序,原句是ldp x0 mov k0 d200 ld x0 ddrvi d200 k10000 y1 y2 x0是啟動信號。這能讓伺服電機轉嗎 |
|
|---|---|---|
|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
D200的值應該是D8142給過來的。。D8142是人機上的數字輸入嗎? D200是自動的時候的脈沖數,也就是運行距離,至于K0是手動點動的時候把D200的值給清0 |
|
|---|---|---|
|