樓主  發表于: 2013-11-08 00:02
現有一臺設備功率220Kw    16臺電機  總空開到斷路器間沒有使用銅牌,準備把一把線壓進一個銅端子,現在的問題是一把線壓進120的銅端子,銅端子里面還有空隙,120的銅端子我感覺帶220Kw的功率好像小了點。出現這種糾結的情況,各位大俠有什么高招指點一下。謝謝!
redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2025-12-13
查看redrock99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-08 20:51
用銅線將鼻子塞滿。如果是普通的鼻子,里面加導電膏,如果是窺口鼻,那就要掛錫。但是120的線理論上是偏小的,有條件換大的話就換大的,至于能用不能就要看你的負荷了,負荷大了,線就受不了
樓主留言:
熱心助人!