樓主  發表于: 2013-11-08 00:02
現有一臺設備功率220Kw    16臺電機  總空開到斷路器間沒有使用銅牌,準備把一把線壓進一個銅端子,現在的問題是一把線壓進120的銅端子,銅端子里面還有空隙,120的銅端子我感覺帶220Kw的功率好像小了點。出現這種糾結的情況,各位大俠有什么高招指點一下。謝謝!
圣林小趙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 203 點
下載積分: 2194 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-07-06
最后登錄: 2013-12-12
查看圣林小趙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-08 20:58
220KW用120的銅端子是有點偏小,至于銅端子的 處理方法簡單一點就是要要把銅端子的空隙用銅線填滿然后還要用錫焊好。