變頻器上顯示的電流和實際電機工作電流一樣嗎?電機只有1.1kw,名牌上寫的額定電流2.85A,運行時變頻器顯示2.3A,我把電子過流保護設置為2A,為什么變頻器沒報警,并且能正常運行。當我設定1.5A時就報警。設定值小于變頻器顯示值會對電機和變頻有影響嗎?應該設多少安才好?
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 11973 點
下載積分: 13882 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2025-12-12
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-06 10:44
額定電流的1.5-2倍.